win.document.write ("");
win.document.write (" ");
win.document.write ("");
win.document.close();
}
//-->
|
|
Starvert-iE5 Series |
|
|
|
| |
+ 대폭 작아진 초소형 사이즈
기존제품 대비 최대 15%(취부면적 기준) 축소된 초소형 사이즈를 실현하였습니다.
+ 간편해진 조작 및 운전방법
총 6개의 Key와 볼륨 저항 방식을 채택하여 조작을 간단하고 편리하게 할 수 있으며,
총 파라미터를 100개 이내로 하여 운전의 편리성을 높였습니다.
+ PID제어
Plant 또는 Process(상태유량, 온도, 압력 등)를 제어하기 위한 인버터의 속도제어 기능 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
SV □ □ □ iE5 - □ |
001-1 |
002-1 |
004-1 |
001-2 |
002-2 |
004-2 |
|
적용모터 |
[HP] |
1/8 |
1/4 |
1/2 |
1/8 |
1/4 |
1/2 |
|
[kW] |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
|
출력정격 |
정격용량[kVA] |
0.3 |
0.6 |
0.95 |
0.3 |
0.6 |
1.14 |
|
정격전류[A] |
0.8 |
1.4 |
2.5 |
0.8 |
1.6 |
3.0 |
|
출력주파수[Hz] |
0 ~ 200 [Hz] |
|
출력전압(V) |
3상 200 ~ 230V |
|
입력정격 |
사용전압[V] |
1상200~230VAC(±10%) |
3상200~230VAC(±10%) |
|
입력주파수[Hz] |
50 ~ 60 [Hz] (± 5%) |
|
정격전류[A] |
2.0 |
3.5 |
5.5 |
1.2 |
2.0 |
3.5 |
|
|
| |
|
 |
|
|
제어방식 |
V/F 제어 |
|
주파수 설정 분해능 |
디지털 지령: 0.01Hz 아날로그 지령: 0.06Hz (최대 주파수: 60Hz) |
|
주파수 정도 |
디지털 지령운전: 최대 출력주파수의 0.01% 아날로그 지령운전: 최대 출력주파수의 0.1% |
|
V/F 패턴 |
리니어, 2승 저감, 사용자 V/F |
|
과부하 내량 |
150% 1분 |
|
토크 부스트 |
수동 토크 부스트, 자동 토크 부스트 |
|
|
|
주1) 적용모터는 4극 OTIS표준모터를 사용하는 경우의 최대적용 용량을 표시한 것입니다. 주2) 정격용량은 200V를 기준으로 한 것입니다. 주3) 최대 출력전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다. 출력전압은 전원전압 이하에서 임으로 설정할 수 있습니다. | |
|
 |
|
|
트립 |
과전압, 저전압, 과전류, 지락 전류 검출, 인버터 과부하, 과부하 트립, 인버터 과열, 컨덴서 과부하, 출력 결상, 과부하 보호, 주파수 지령 상실, 하드웨어 이상 |
|
경보 |
스톨 방지 |
|
순시정전 |
15ms이하: 운전 계속 (정격 입력전압, 정격 출력 이내 일것) 15ms이상: 자동 재시동 운전 가능 |
|
|
| |
|
 |
|
|
운전방식 |
로더 / 단자대 / 통신운전(옵션) 중 선택 |
|
주파수 설정 |
아날로그방식 : 0~10[V], 0~20[mA], 로더 볼륨 디지털 방식 : 로더 |
운전기능 |
PI제어, 업-다운 운전, 3-와이어 운전 |
|
입력 |
다기능단자(5점) P1, P2, P3 P4, P5 |
기능: 정방향 운전, 역방향 운전, 비상정지, 고장시 해제, 조그운전, 다단속 주파수-상,하,정지 중 직류제동, 주파수 증가, 주파수 감소, 3 와이어 운전, 외부트립 A,B, PI 운전중 일반 운전으로 변경, 아날로그 지령 주파수 고정, 가감속 중지 중 선택, Up/Down 저장 주파수 지우기 |
|
다기능 릴레이 단자 |
고장출력 및 인버터 운전상태 출력 |
(N.O., N.C.) AC250V 0.3A 이하, DC30V 1A 이하 |
|
아날로그 출력 |
0~10 Vdc (10mA이하) : 주파수, 전류, 전압, 직류전압 중 선택 가능 |
|
|
| |
|
 |
|
|
냉각방식 |
자연 냉각 |
|
보호구조 |
개방형 (IP 20) |
|
주위온도 |
-10℃ ~ 40℃ |
|
보존온도 |
-20℃ ~ 65℃ |
|
주위습도 |
상대습도 90% RH 이하 (이슬맺힘 현상 없을 것) |
|
고도, 진동 |
1,000m이하, 5.9m/sec2(0.6G) 이하 |
|
주위환경 |
실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을것 | |
|
 |
 |
|
|
구분 |
표시 |
기능명칭 |
기능설명 |
|
LED |
FWD |
정방향 표시 |
정방향 운전 중일 때 점등합니다. |
|
REV |
역방향 표시 |
역방향 운전 중일 때 점등합니다. |
|
SET |
설정중 표시 |
파라미터 설정중에 점등합니다. |
|
RUN |
운전중 표시 |
가,감속중인 경우 점열하여 정속인 경우 점등합니다. |
|
KEY |
▲ |
업키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용합니다. |
|
▼ |
다운키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용합니다. |
|
RUN |
운전키 |
인버터를 운전시킬때 사용합니다. |
|
STOP |
정지/리셋키 |
운전중인 경우 정지 지령키입니다. 고장시 고장해제 키입니다. |
|
FUNC |
기능키 |
파라미터의 설정값을 변경/저장할 때 사용합니다. |
|
SHFT |
시프트키 |
그룹간의 이동이나 파라미터 설정시, 자리 수를 좌측으로 이동시 사용합니다. |
|
볼륨저항 |
운전 주파수를 변경하고자 할 때 사용합니다. |
|
NPN/PNP 선택스위치 |
NPN, PNP 모드로 전환 할 때 사용합니다. |
|
전류/전압 선택스위치 |
아날로그 주파수 입력을 전류/전압으로 전환 할 때 사용합니다. | |
|
|
|
|
|
|
|