Starvert-iG5A Series |
|
|
|
| |
+ 센서리스 벡터 제어를 통한 고토크 실현
센서리스 벡터 제어기능을 탑재하여 우수한 속도제어 능력과 강력한 토크성능을 발휘
합니다.
+ 운전중 지락보호 가능
운전 중에도 출력단의 지락보호가 가능합니다.
+ 온도변화에 따른 자동 캐리어 주파수 제어
운전시 인버터 내부온도를 감시하여 온도가 과도하게 올라갈 경우 캐리어 주파수를 자동
으로 변경합니다.따라서, 온도상승의 요인을 자동으로 줄여 건전한 운전상태를 확보 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
SV □ □ □ iG5A - 2□ |
004 |
008 |
015 |
022 |
037 |
040 |
055 |
075 |
110 |
150 |
185 |
220 |
|
적용모터주1) |
[HP] |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5.4 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
[kW] |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
4.0 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
|
출력특성 |
정격용량[kVA] 주2) |
0.95 |
1.9 |
3.0 |
4.5 |
6.1 |
6.5 |
9.1 |
12.2 |
17.5 |
22.9 |
28.2 |
33.5 |
|
정격전류[A] 주3) |
2.5 |
5 |
8 |
12 |
16 |
17 |
24 |
32 |
46 |
60 |
74 |
88 |
|
최대출력주파수 |
400 [Hz] 주4) |
|
최대출력전압(V) |
3상 200~230V 주5) |
|
입력전원 |
정격 전압[V] |
3상 200~230 VAC (+10%, -15%) |
|
정격 주파수 |
50 ~ 60 [Hz] (± 5%) |
|
냉각 방식 |
자연냉각 |
강제 풍냉 |
|
인버터 중량(kg) |
0.76 |
0.77 |
1.12 |
1.84 |
1.89 |
1.89 |
3.66 |
3.66 |
9.0 |
9.0 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
SV □ □ □ iG5A - 4□ |
004 |
008 |
015 |
022 |
037 |
040 |
055 |
075 |
110 |
150 |
185 |
220 |
|
적용모터주1) |
[HP] |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5.4 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
[kW] |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
3.7 |
4.0 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
|
|
출력특성 |
정격용량[kVA] 주2) |
0.95 |
1.9 |
3.0 |
4.5 |
6.1 |
6.5 |
9.1 |
12.2 |
18.3 |
22.9 |
29.7 |
34.3 |
|
정격전류[A] 주3) |
1.25 |
2.5 |
4 |
6 |
8 |
9 |
12 |
16 |
24 |
30 |
39 |
45 |
|
최대출력주파수 |
400 [Hz] 주4) |
|
최대출력전압(V) |
3상 380~480V 주5) |
|
입력전원 |
정격 전압[V] |
3상 380~480 VAC (+10%, -15%) |
|
정격 주파수 |
50 ~ 60 [Hz] (± 5%) |
|
냉각 방식 |
자연냉각 |
강제 풍냉 |
|
인버터 중량(kg) |
0.76 |
0.77 |
1.12 |
1.84 |
1.89 |
1.89 |
3.66 |
3.66 |
9.0 |
9.0 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
주1) 적용모터는 4극 표준모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다. 주2) 정격 용량은 200V급 입력용량은 220V, 400V 입력용량은 440V를 기준으로 한것입니다. 주3) 캐리어 주파수(H39) 설정이 3kHz이상일 경우 매뉴얼 페이지 13-3을 참조하여 주십시오. 주4) H40(제어방식 선택)을 3번(센서리스 벡터제어)으로 선택하면 최대 주파수는 300Hz까지 설정할 수 있습니다. 주5) 최대 출력전압은 전원 전압 이상으로 올라가지 않습니다. 출력전압은 전원 전압 이하에서 임의로 설정할 수 있습니다. | |
|
 |
|
|
제어 방식 |
V/F제어, 센서리스 벡터제어 |
|
주파수 설정 분해능 |
디지털 지령 : 0.01Hz 아날로그 지령 : 0.06Hz (최대주파수: 60Hz) |
|
주파수 정도 |
디지털 지령운전: 최대출력 주파수의 0.01% 아날로그 지령 운전: 최대출력 주파수의 0.1% |
|
V/F 패턴 |
리니어, 2승 저감, 사용자 V/F |
|
과부하 내량 |
150% 1분 |
|
토오크 부스트 |
수동 토오크 부스트, 자동 토오크 부스트 |
|
회생제동 토오크 |
최대 제동 |
20% 주1) |
|
시간/사용량 |
별도 설치형 제동저항 사용시 150% 주2) |
|
|
|
주1) 회생제동 토오크 20%는 감속정지시 모터의 손실에 의한 평균 제동 토오크를 의미 합니다. 주2) 제동 저항기의 사양은 사용설명서를 참조 하십시오. | |
|
 |
|
|
운전방식 |
로더/단자대/통신운전/리모트로더 중 선택 |
|
주파수 설정 |
아날로그 방식: 0~10[V], -10~10[V], 0~20[mA] 디지털 방식: 로더 |
|
운전 기능 |
PID제어, 업-다운 운전, 3-와이어 운전 |
|
입력 |
P1~P8 다기능단자 (8점) |
NPN/PNP 선택 가능 기능 : 정방향 운전, 역방향 운전, 비상정지, 고장시 해제, 조그운전, 다단속 주파수-상,중,하, 다단가감속-상,중,하, 정지중 직류제동, 제2 전동기 선택, 주파수 증가, 주파수 감소, 3 와이어 운전, 외부 트립 A,B,PID운전 중 일반운전으로 절체, 옵션 운전중 본체 운전으로 절체, 아날로그 지령 주파수 고정, 가감속 중지중 선택 |
|
출력 |
다기능 오픈 컬랙터 단자 |
DC 24V 50mA이하 |
고장 출력 및 인버터 운전상태 출력 |
|
다기능 릴레이 단자 |
(N.O., N.C.) AC250V 1A 이하, DC30V 1A 이하 |
|
아날로그 출력 |
0~10 Vdc (10mA 이하) : 주파수, 전류, 전압, 직류전압 중 선택 가능 | |
 |
 |
|
|
구분 |
표시 |
기능명칭 |
기능설명 |
|
KEY |
RUN |
운전키 |
운전 지령 |
|
STOP/RESET |
정지/리셋 키 |
STOP: 운전 시 정지 지령 / RESET: 고장 시 리셋 지령 |
|
▲ |
업 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용 |
|
▼ |
다운 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용 |
|
▶ |
우 쉬프트 키 |
그룹간의 이동이나 파라미터 설정 시 자릿수를 우측으로 이동할 때 사용 |
|
◀ |
좌 쉬프트 키 |
그룹간의 이동이나 파라미터 설정 시 자릿수를 좌측으로 이동할 때 사용 |
|
● |
엔터 키 |
파라미터 값을 변경할 때나 변경된 파라미터를 저장하고자 할 때 사용 |
|
LED |
FWD |
정방향 표시 |
정방향 운정중일때 점등합니다. |
|
REV |
역방향 표시 |
역방향 운정중일때 점등합니다. |
|
RUN |
운전중 표시 |
가,감속 중인 경우 점멸하여 정속인 경우 점등합니다. |
|
SET |
설정중 표시 |
파라미터를 설정 중에 점등합니다. | |
|
|
|
|
|
|
|