win.document.write ("");
win.document.write (" ");
win.document.write ("");
win.document.close();
}
//-->
|
|
Starvert-iP5A Series |
|
|
|
| |
+ Dual PID 기능
Dual PID 기능 외부에서 별도의 PID 컨트롤을 요구하거나,
PID를 2중으로 사용할 경우에도
(CascadeControl) Dual PID 기능을 활용하여 iP5A만으로도
다양한 시스템 활용이 가능합니다.
+ 복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control)
복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control) Pump 응용분야에서
많이사용 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
+ 200 ~ 230V급 (5.5~30kw) |
|
|
|
제품형명(SV___IP5A-2) |
055 |
075 |
110 |
150 |
185 |
220 |
300 |
|
정격용량 (kVA) 주1) |
9.1 |
12.2 |
17.5 |
22.9 |
28.2 |
33.5 |
43.8 |
|
출력정격 |
팬,펌프부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
|
정격전류(A) (110%과부하내량) |
24 |
32 |
46 |
60 |
74 |
88 |
115 |
|
110% 1분 (Normal Duty) |
|
일반부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
|
정격전류(A) (150%과부하내량) |
17 |
23 |
33 |
44 |
54 |
68 |
84 |
|
150% 1분 (Heavy Duty) |
|
출력주파수 |
0.01 ~ 120Hz |
|
출력전압 |
200 ~ 230V |
|
입력정격 |
입력전압 |
3Φ 200 ~ 230V (-15% ~ +10%) |
|
입력주파수 |
50/60Hz (±5%) |
|
외함 보호 등급 |
IP20 / UL Type1 |
IP00 / UL Open 주3) |
|
제품중량 (kg) |
4.9 |
6 |
6 |
13 |
13.5 |
20 |
20 |
|
|
| |
|
+ 380 ~ 480V급 (37~90kw) |
|
|
|
제품형명(SV___IP5A-4) |
370 |
450 |
550 |
750 |
900 |
|
정격용량 (kVA) 주1) |
59.8 |
72.5 |
87.6 |
121.1 |
145.8 |
|
출력정격 |
팬,펌프부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
|
정격전류(A) (110%과부하내량) |
75 |
91 |
110 |
152 |
183 |
|
110% 1분 (Normal Duty) |
|
일반부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
|
정격전류(A) (150%과부하내량) |
61 |
75 |
91 |
110 |
152 |
|
150% 1분 (Heavy Duty) |
|
출력주파수 |
0.01 ~ 120Hz |
|
출력전압 |
380 ~ 480V |
|
입력정격 |
입력전압 |
3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%) |
|
입력주파수 |
50/60Hz (±5%) |
|
외함 보호 등급 |
IP00 / UL Open 주3) |
|
제품중량 |
표준형 (kg) |
27 |
27 |
29 |
42 |
43 |
|
DCL 내장형 (kg) |
39 |
40 |
42 |
67 |
68 |
|
|
| |
|
+ 380 ~ 480V급 (5.5~30kw) |
|
|
|
제품형명(SV___IP5A-4) |
055 |
075 |
110 |
150 |
185 |
220 |
300 |
|
정격용량 (kVA) 주1) |
9.6 |
12.7 |
19.1 |
23.9 |
31.1 |
35.9 |
48.6 |
|
출력정격 |
팬,펌프부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
|
정격전류(A) (110%과부하내량) |
12 |
16 |
24 |
30 |
39 |
45 |
61 |
|
110% 1분 (Normal Duty) |
|
일반부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
3.7 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
|
정격전류(A) (150%과부하내량) |
8.8 |
12 |
16 |
22/24 |
28/30 |
34/39 |
44/45 |
|
150% 1분 (Heavy Duty) |
|
출력주파수 |
0.01 ~ 120Hz |
|
출력전압 |
380 ~ 480V |
|
입력정격 |
입력전압 |
3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%) |
|
입력주파수 |
50/60Hz (±5%) |
|
외함 보호 등급 |
IP20 / UL Type1 |
IP00 / UL Open 주3) |
|
제품중량 |
표준형 (kg) |
4.9 |
6 |
6 |
12.5 |
13 |
20 |
20 |
|
DCL 내장형 (kg) |
- |
- |
- |
19.5 |
19.5 |
26.5 |
26.5 |
|
|
| |
|
+ 380 ~ 480V급 (110~450kw) |
|
|
|
제품형명(SV___IP5A-4) |
1100 |
1320 |
1600 |
2200 |
2800 |
3150 |
3750 |
4500 |
|
정격용량 (kVA) 주1) |
178 |
210 |
259 |
344 |
436 |
488 |
582 |
699 |
|
출력정격 |
팬,펌프부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
110 |
132 |
160 |
220 |
280 |
315 |
375 |
450 |
|
정격전류(A) (110%과부하내량) |
223 |
264 |
325 |
432 |
547 |
613 |
731 |
877 |
|
110% 1분 (Normal Duty) |
|
일반부하 |
표준적용모터(kw) 주2) |
90 |
110 |
132 |
160 |
220 |
280 |
315 |
375 |
|
정격전류(A) (150%과부하내량) |
183 |
223 |
264 |
325 |
432 |
547 |
613 |
731 |
|
150% 1분 (Heavy Duty) |
|
출력주파수 |
0.01 ~ 120Hz |
|
출력전압 |
380 ~ 480V |
|
입력정격 |
입력전압 |
3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%) |
|
입력주파수 |
50/60Hz (±5%) |
|
외함 보호 등급 |
IP00 / UL Open 주3) |
|
DC 리액터 |
기본내장 |
외장옵션 |
|
제품중량 (kg) |
101 |
101 |
114 |
200 |
200 |
243 |
380 |
380 |
|
|
| |
|
|
|
냉각방식 |
강제 풍냉 |
|
제어 |
제어방식 |
V/F 제어, 슬립보상 제어, 센서리스 벡터 제어, Easy Start |
|
주파수 설정 분해능 |
디지털 지령 : 0.01Hz (100 Hz 미만), 0.1 Hz (100 Hz 이상) 아나로그 지령 : 0.01 Hz / 60 Hz |
|
주파수 정도 |
디지털 : 최대 출력 주파수의 0.01% 아나로그 : 최대 출력 주파수의 0.1% |
|
V/F 비 |
리니어, 2승 저감, User V/F |
|
과부하 내량 |
110% 1분, 120% 1분 주5) |
|
토크 부스트 |
수동 토크 부스트(0~15% 설정), 자동 토크 부스트 |
|
운전 |
운전방식 |
Key / 단지대 / 통신 운전 선택 가능 |
|
주파수 설정 |
아나로그 : 0~12V / -12V~12V / 0~20mA / Plus / Ext-PID 디지털 : 로더 사용 |
|
입력신호 |
시동신호 |
정회전, 역회전 |
|
다단속 선택 |
최대 18속 설정 가능(다기능 단자대 이용, JOG, DWELL포함) |
|
다단 가감속 시간 선택 |
0.1~6.000초, 각각 4종류까지 설정, 선택 가능(다기능 단자대 이용) 가감속 패턴 : 리니어, U자, S자 선택 가능 |
|
비상정지 |
인버터 출력을 순시 차단 |
|
조그 |
조그 운전 |
|
이상리셋 |
보호 기능 동작시 트립상태 해제 |
|
출력신호 |
운전상택 |
주파수 검출, 과부하 경보, 스톨중, 과전압, 저전압, 인버터 과열, 운전중, 정지중, 정속중, 상용 절체중, 속도 써치중 |
|
이상출력 |
접점 출력(3A, 3C, 3B) -AC250V 1A, DC30V 1A |
|
표시계 |
출력주파수, 출력전류, 출력전압, 직류전압 중 2종류 선택 / 출력전압 0~10V |
|
운전기능 |
직류 제동, 주파수 리미트, 주파수 점프, 제2기능, 슬립 보상, 역회전 방지, 자동 재시동, 상용절체, 오토튜닝, PID제어, Flying Start, Safety Stop, Flux Braking, 누설 저감 운전, Pre-PID, Dual-PID, MMC 주6), Easy Start, 수분 응축 방지 Heater |
|
보호기능 |
인버터 트립 |
과전압, 저전압, 과전류, 지락 보호, 인버터 과열, 전동기 과열, 출력결상, 과부하 보호, 외부고장1,2, 통신에러, 속도지령 상실, 하드웨어 이상, 옵션이상 등 |
|
인버터 경보 |
스톨방지, 과부하 경보, 온도센서 이상 |
|
표시 |
로더 |
운전정보 |
출력주파수, 출력전류, 출력전압, 주파수 설정값, 운전 속도, 직류전압, 적산전력, 최종 Trip 경과 시간, 전원투입시간, 운전시간 |
|
트립정보 |
보호 기능 동작시 이상내용을 표시, 고장이력 5회분 기억, 최종 고장시간 |
|
사용환경 |
주위 온도 |
-10℃ ~ 40℃ (단 50℃ 에선 80% 이하 부하 사용권장) |
|
보존 온도 |
-20℃ ~ 65℃ |
|
주위 습도 |
상대 습도 90% RH 이하 (이슬 맻힘 현상 없을 것) |
|
고도.진동 |
1,000m 이하, 5.9m/sec2(-0.6g)이하 |
|
주위 환경 |
실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을 것 |
|
|
|
*주1) 정격 용량은 200V급은 220V, 400V급은 460V를 적용한 것입니다. *주2) 적용모터는 극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 모터 용량을 표시한 것입니다. *주3) IP20 및 UL Enclosed Type1 외함은 옵션으로 대응 가능합니다. *주4) IP20 및 UL Enclosed Type1 외함은 제공되지 않습니다. *주5) 과부하 내량 120% 1분은 주위온도 25℃ 기준입니다. *주6) MMC(Multi Motor Control)기능은 5.5~90 kW 제품에만 해당되는 기능입니다. | |
|
 |
 |
|
|
|
구분 |
표시 |
기능명칭 |
기능설명 |
|
키 |
MODE |
모드키 |
그룹간 이동하는데 사용합니다. 그룹내의 코드에서 상위코드로 이동할 때도 사용합니다. DRV 그룹 → [MODE 키] → FU1 그룹 → [ENT 키] → DRV 그룹 |
|
PROG |
프로그램 키 |
파라미터의 설정값을 변경하고자 할 때 사용합니다. |
|
ENT |
엔터 키 |
변경한 설정값을 저장할 때 사용합니다. 프로그램 키를 누르지 않은 경우에는 그룹간 이동을 반대방향으로 합니다. DRV 그룹 → [ENT 키] → APP 그룹 → [MODE 키] → DRV 그룹 |
|
▲ UP |
업 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용합니다. |
|
▼ DOWN |
다운 키 |
코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용합니다. |
|
SHIFT/ESC |
시프트/ESC키 |
설정모드인 경우 시프트 키로 동작하며 자리수를 이동 시킵니다. 설정모드가 아닌 경우 ESC키로 동작하며 DRV-00으로 이동합니다. |
|
REV |
역방향 키 |
역방향 운전 지령 키입니다. |
|
STOP/RESET |
정지/리셋 키 |
운전중인 경우 정지 지령 키입니다. 트립시 트립 해제 키입니다. |
|
FWD |
정방향 키 |
정방향 운전 지령 키입니다. |
|
LED |
REV |
역방향 표시 |
역방향 운전 중일 때 점등합니다. 가감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다. |
|
STOP/RESET |
정지/고장 표시 |
정지중인 경우 점등합니다. 공자중인 경우 점멸합니다. |
|
FWD |
정방향 표시 |
정방향 운전 중일 때 점등합니다. 가감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다. | |
|
|
|
|
|
|
|