민우이엔지
menu
 
  
Starvert-iP5A Series
 
+ Dual PID 기능
   Dual PID 기능 외부에서 별도의 PID 컨트롤을 요구하거나, 
   PID를 2중으로 사용할 경우에도
   (CascadeControl) Dual PID 기능을 활용하여 iP5A만으로도 
   다양한 시스템 활용이 가능합니다. 

+ 복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control)
   복수 전동기 제어기능 (Multi Motor Control) Pump 응용분야에서 
   많이사용
+ 200 ~ 230V급 (5.5~30kw)
제품형명(SV___IP5A-2) 055 075 110 150 185 220 300
정격용량 (kVA) 주1) 9.1 12.2 17.5 22.9 28.2 33.5 43.8
출력정격 팬,펌프부하 표준적용모터(kw) 주2) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
정격전류(A) (110%과부하내량) 24 32 46 60 74 88 115
110% 1분 (Normal Duty)
일반부하 표준적용모터(kw) 주2) 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22
정격전류(A) (150%과부하내량) 17 23 33 44 54 68 84
150% 1분 (Heavy Duty)
출력주파수 0.01 ~ 120Hz
출력전압 200 ~ 230V
입력정격 입력전압 3Φ 200 ~ 230V (-15% ~ +10%)
입력주파수 50/60Hz (±5%)
외함 보호 등급 IP20 / UL Type1 IP00 / UL Open 주3)
제품중량 (kg) 4.9 6 6 13 13.5 20 20
+ 380 ~ 480V급 (37~90kw)
제품형명(SV___IP5A-4) 370 450 550 750 900
정격용량 (kVA) 주1) 59.8 72.5 87.6 121.1 145.8
출력정격 팬,펌프부하 표준적용모터(kw) 주2) 37 45 55 75 90
정격전류(A) (110%과부하내량) 75 91 110 152 183
110% 1분 (Normal Duty)
일반부하 표준적용모터(kw) 주2) 30 37 45 55 75
정격전류(A) (150%과부하내량) 61 75 91 110 152
150% 1분 (Heavy Duty)
출력주파수 0.01 ~ 120Hz
출력전압 380 ~ 480V
입력정격 입력전압 3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%)
입력주파수 50/60Hz (±5%)
외함 보호 등급 IP00 / UL Open 주3)
제품중량 표준형 (kg) 27 27 29 42 43
DCL 내장형 (kg) 39 40 42 67 68
+ 380 ~ 480V급 (5.5~30kw)
제품형명(SV___IP5A-4) 055 075 110 150 185 220 300
정격용량 (kVA) 주1) 9.6 12.7 19.1 23.9 31.1 35.9 48.6
출력정격 팬,펌프부하 표준적용모터(kw) 주2) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
정격전류(A) (110%과부하내량) 12 16 24 30 39 45 61
110% 1분 (Normal Duty)
일반부하 표준적용모터(kw) 주2) 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22
정격전류(A) (150%과부하내량) 8.8 12 16 22/24 28/30 34/39 44/45
150% 1분 (Heavy Duty)
출력주파수 0.01 ~ 120Hz
출력전압 380 ~ 480V
입력정격 입력전압 3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%)
입력주파수 50/60Hz (±5%)
외함 보호 등급 IP20 / UL Type1 IP00 / UL Open 주3)
제품중량 표준형 (kg) 4.9 6 6 12.5 13 20 20
DCL 내장형 (kg) - - - 19.5 19.5 26.5 26.5
+ 380 ~ 480V급 (110~450kw)
제품형명(SV___IP5A-4) 1100 1320 1600 2200 2800 3150 3750 4500
정격용량 (kVA) 주1) 178 210 259 344 436 488 582 699
출력정격 팬,펌프부하 표준적용모터(kw) 주2) 110 132 160 220 280 315 375 450
정격전류(A) (110%과부하내량) 223 264 325 432 547 613 731 877
110% 1분 (Normal Duty)
일반부하 표준적용모터(kw) 주2) 90 110 132 160 220 280 315 375
정격전류(A) (150%과부하내량) 183 223 264 325 432 547 613 731
150% 1분 (Heavy Duty)
출력주파수 0.01 ~ 120Hz
출력전압 380 ~ 480V
입력정격 입력전압 3Φ 380 ~ 480V (-15% ~ +10%)
입력주파수 50/60Hz (±5%)
외함 보호 등급 IP00 / UL Open 주3)
DC 리액터 기본내장 외장옵션
제품중량 (kg) 101 101 114 200 200 243 380 380
냉각방식 강제 풍냉
제어 제어방식 V/F 제어, 슬립보상 제어, 센서리스 벡터 제어, Easy Start
주파수 설정 분해능 디지털 지령 : 0.01Hz (100 Hz 미만), 0.1 Hz (100 Hz 이상)
아나로그 지령 : 0.01 Hz / 60 Hz
주파수 정도 디지털 : 최대 출력 주파수의 0.01%
아나로그 : 최대 출력 주파수의 0.1%
V/F 비 리니어, 2승 저감, User V/F
과부하 내량 110% 1분, 120% 1분 주5)
토크 부스트 수동 토크 부스트(0~15% 설정), 자동 토크 부스트
운전 운전방식 Key / 단지대 / 통신 운전 선택 가능
주파수 설정 아나로그 : 0~12V / -12V~12V / 0~20mA / Plus / Ext-PID
디지털 : 로더 사용
입력신호 시동신호 정회전, 역회전
다단속 선택 최대 18속 설정 가능(다기능 단자대 이용, JOG, DWELL포함)
다단 가감속 시간 선택 0.1~6.000초, 각각 4종류까지 설정, 선택 가능(다기능 단자대 이용)
가감속 패턴 : 리니어, U자, S자 선택 가능
비상정지 인버터 출력을 순시 차단
조그 조그 운전
이상리셋 보호 기능 동작시 트립상태 해제
출력신호 운전상택 주파수 검출, 과부하 경보, 스톨중, 과전압, 저전압, 인버터 과열, 운전중, 정지중, 정속중, 상용 절체중, 속도 써치중
이상출력 접점 출력(3A, 3C, 3B) -AC250V 1A, DC30V 1A
표시계 출력주파수, 출력전류, 출력전압, 직류전압 중 2종류 선택 / 출력전압 0~10V
운전기능 직류 제동, 주파수 리미트, 주파수 점프, 제2기능, 슬립 보상, 역회전 방지, 자동 재시동, 상용절체, 오토튜닝, PID제어, Flying Start, Safety Stop, Flux Braking, 누설 저감 운전, Pre-PID, Dual-PID, MMC 주6), Easy Start, 수분 응축 방지 Heater
보호기능 인버터 트립 과전압, 저전압, 과전류, 지락 보호, 인버터 과열, 전동기 과열, 출력결상, 과부하 보호, 외부고장1,2, 통신에러, 속도지령 상실, 하드웨어 이상, 옵션이상 등
인버터 경보 스톨방지, 과부하 경보, 온도센서 이상
표시 로더 운전정보 출력주파수, 출력전류, 출력전압, 주파수 설정값, 운전 속도, 직류전압, 적산전력, 최종 Trip 경과 시간, 전원투입시간, 운전시간
트립정보 보호 기능 동작시 이상내용을 표시, 고장이력 5회분 기억, 최종 고장시간
사용환경 주위 온도 -10℃ ~ 40℃ (단 50℃ 에선 80% 이하 부하 사용권장)
보존 온도 -20℃ ~ 65℃
주위 습도 상대 습도 90% RH 이하 (이슬 맻힘 현상 없을 것)
고도.진동 1,000m 이하, 5.9m/sec2(-0.6g)이하
주위 환경 실내에 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지 등이 없을 것
*주1) 정격 용량은 200V급은 220V, 400V급은 460V를 적용한 것입니다.
*주2) 적용모터는 극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 모터 용량을 표시한 것입니다.
*주3) IP20 및 UL Enclosed Type1 외함은 옵션으로 대응 가능합니다.
*주4) IP20 및 UL Enclosed Type1 외함은 제공되지 않습니다.
*주5) 과부하 내량 120% 1분은 주위온도 25℃ 기준입니다.
*주6) MMC(Multi Motor Control)기능은 5.5~90 kW 제품에만 해당되는 기능입니다.
구분 표시 기능명칭 기능설명
MODE 모드키 그룹간 이동하는데 사용합니다. 그룹내의 코드에서 상위코드로 이동할 때도 사용합니다.
DRV 그룹 → [MODE 키] → FU1 그룹 → [ENT 키] → DRV 그룹
PROG 프로그램 키 파라미터의 설정값을 변경하고자 할 때 사용합니다.
ENT 엔터 키 변경한 설정값을 저장할 때 사용합니다.
프로그램 키를 누르지 않은 경우에는 그룹간 이동을 반대방향으로 합니다.
DRV 그룹 → [ENT 키] → APP 그룹 → [MODE 키] → DRV 그룹
▲ UP 업 키 코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 증가시킬 때 사용합니다.
▼ DOWN 다운 키 코드를 이동하거나 파라미터 설정값을 감소시킬 때 사용합니다.
SHIFT/ESC 시프트/ESC키 설정모드인 경우 시프트 키로 동작하며 자리수를 이동 시킵니다.
설정모드가 아닌 경우 ESC키로 동작하며 DRV-00으로 이동합니다.
REV 역방향 키 역방향 운전 지령 키입니다.
STOP/RESET 정지/리셋 키 운전중인 경우 정지 지령 키입니다. 트립시 트립 해제 키입니다.
FWD 정방향 키 정방향 운전 지령 키입니다.
LED REV 역방향 표시 역방향 운전 중일 때 점등합니다.
가감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다.
STOP/RESET 정지/고장 표시 정지중인 경우 점등합니다. 공자중인 경우 점멸합니다.
FWD 정방향 표시 정방향 운전 중일 때 점등합니다.
가감속중인 경우 점멸하며 정속인 경우 점등합니다.