Starvert-iV5 Series
 
+ 시스템 드라이브를 위한 최적의 솔루션
   강력한 기능, 성은을 기반으로 한 철강/제지/섬유/전선라인에 필요한 솔루션 제공
   연속라인 제어, 크레인 시스템 제어, 엘리베이터 시스템 제어
   합니다. 

+ 고성능 제어기능 탑재
   200% 순시토오크 제어를 통한 고성능 속도/토크 제어 
   Sincos 엔코더를 통한 초정밀 제어 
   동기 전동기 센서리스 제어 
   정지형 오토튜닝 기능 
   Draw/Droop/Pro
+ 주회로단자
기호 단자명 기능
R,S,T 교류 입력 전원 3상 교류입력전원을 연결함
1) 200V계열: 200~230V, 50/60Hz
2) 400V계열: 380~460V, 50/60Hz
U,V,W 인버터출력 3상 유도 전동기의 케이블을 연결함
G 접지 인버터 프레임 접지용 단자
B1,B2 제동저항접속 제동저항을 연결함
P1,P2 DC리엑터 및 제동유짓접속 DC리엑터, 제동유닛 및 DC링크 Common접속단자
P DC링크 (+)단자 DC링크 Common 접속단자
N DC링크 (-)단자 제동유닛 및 DC링크 Common접속단자
+ 제어 회로 단자
구분 표기 명칭 설명
접점
입력
FX 정방향 회전 지령 CM 단자와 연결시 ON
RX 역방향 회전 지령 FX, RX가 동시에 ON / OFF이면 정지
BX 비상 정지 CM단자와 연결시 ON되며, FREERUN 정지와
감속 정지가 있음.
고장 신호를 출력하지는 않음.
RST 고장 상태 해제 고장 원인을 제거한 후 ON하면 고장 상태 해제됨.
P1 다기능 입력 단자 다음29가지의 기능 중 선택하여 사용.
(다단속 속도선택1/2/3, 조그운전, MOP Up/ Down/ Save/ Clear, Analog Hold, Main Drive, 제2기능, 가감속시간 선택, 3Wire운전, 외부이상신호 B접점, 정전 방지기능, 역전방지기능, Process PI Disable, Timer입력, 소프트 스타트 취소, ASR PI Gain절체, ASR P/PI절체, 초기여자 지령, 속도/토크 제어선택, 토크리미트사용유무, 토크바이어스유무, DC-Brake, Energy Save)
-표준형: P1~P7
-확장형: P1~P7
P2
P3
P4
P5
P6
P7
CM COMMON 각 접점 입력과 CM간 연결시 ON
아날
로그
입력
VREF 아날로그설정용전원 가변 저항을 이용하는 경우의 기준 전압( + 10V ) : 10kΩ
AI1 전압 및 전류 입력 -다기능 아날로그 입력용 전압 입력 (-10~10V) 및 전류 입력선택 사용
-다음 8가지의 기능 중 선택하여 사용함.
(속도 ` 지령, 토크 지령, 자속 지령, 토크 바이어스, 토크 리미트, Process PI 제어기 지령, Process PI 제어기 궤환값, Draw 지령)
-전압입력시 점퍼설정(표준형)→JP2(AI1), JP3(AI2)을 오픈
-전류입력시 점퍼설정(표준형)→JP2(AI1), JP3(AI2)을 단락(Short)
-전압입력시 점퍼설정(확장형)→JP2(AI1), JP3(AI1), JP4(AI3), JP5(AI4), JP6(AI5)을 오픈(Open)
-전류입력시 점퍼설정(확장형)→JP2(AI1), JP3(AI2), JP4(AI3), JP5(AI4), JP6(AI5)을 단락(Short)
AI2
AI2 전압 및 전류 입력 -표준형: 전압 및 모터NTC선택 사용
-확장형: 전압 및 전류입력
-점퍼설정(표준형)→JP1(AI3) 오픈(Open):전압입력
→JP1(AI3) 단락(Shopt):전류입력
-전압입력시 점퍼설정(확장형)→JP4(AI3) 오픈(Open)
-전류입력시 점퍼설정(확장형)→JP4(AI3) 단락(Short)
AI4~AI5 전압 및 전류 입력 -확장형일 경우에만 사용가능
-전압입력시 점퍼설정 (확장형)→JP5(AI4), JP6(AI5) 오픈(Open)
-전류입력시 점퍼설정 (확장형)→JP5(AI4), JP6(AI5) 단락(Short)
AI6 전압 및 모터NTC
입력
-확장형일 경우에만 사용 가능
-전압 및 모터NTC 선택사용
-점퍼설정(확장형)
→JP1(AI6) 오픈(Open): 전압입력
→JP1(AI6) 단락(Short): 모터NTC 입력
5G COMMON -아날로그 입력용 COMMON단자
P5 엔코더전원 - +5V
5G - 0V
엔코 더
입력
A+ 엔코더 A상 신호 -라인 드라이브형 엔코더의 A, B상 신호
-라인 드라이브형 엔코더를 사용하는 경우에는 I/O PCB JP4의 "P5"핀을 단락시키고, JP5의 스위치를 “LD” 방향으로 내려서 사용.
A-
B+ 엔코더 B상 신호
B-
P15 엔코더용 전원 + 15 V
5G 0 V
PA 엔코더 A상 신호 Complementary 및 오픈 콜렉터형 엔코더의 A, B상 신호
PB 엔코더 B상 신호 I/O PCB JP4의 "P5"핀을 단락시키고, JP5의 스위치를 "OC"방향으로 올려서 사용.
아날로그
출력
AO1 아날로그 출력 1 0V~+10V 출력
12가지 중 선택 (모터 속도, 속도 지령1~2, 토크 지령1~2, 토크분 전류, 자속 지령, 자속분 전류, 인버터 출력 전류, 인버터 출력전압, 모터 온도, DC전압)
AO2 아날로그 출력 2
AO3 아날로그 출력 3
5G COMMON 아날로그 출력용 COMMON 단자
오픈 콜렉터
출력
OC1 다기능 출력 단자 -다음14 가지 기능 중 선택하여 사용함.
영속도 검출, 속도 검출(극성유효), 속도 검출(극성무효),속도 도달, 속도 일치, 임의 토크 검출, 토크 리미트 상황,전동기 과열 신호, 인버터 과열 신호, 저전압 상황, 인버터 운전신호, 인버터 회생신호, 인버터 운전가능, Timer출력.
-표준형 I/O: OC1, OC2, OC3가 없음.
OC2
OC3
EG
접 점
출 력
1A 보조 릴레이 접점1
( A 접점)
1B
2A 보조 릴레이 접점2
( A 접점)
2B
30A 고장 신호 A접점 고장 상황 발생시 출력됨.
30B 고장 신호 B접점 비상 정지시는 출력하지 않음.
30C COMMON 접점 출력 A, B용 COMMON
+ 200V급
SV___ iV5-2(DB) 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370
최대적용모터
주1)
(HP) 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50
(kW) 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
출력정격 용량(kVA) 주2) 4.5 6.1 9.1 12.2 17.5 22.5 28.2 33.1 46 55
정격전류(A) 12 16 24 32 46 59 74 88 122 146
출력속도 0 ~ 3600(rpm)
출력전압 200 ~ 230V 주3)
입력정격 전압 3Φ 200 ~ 230V (-10%~+10%)
주파수 50 ~ 60Hz (±5%)
인버터 중량 (kg) 6 6 14 14 28 28 28 28 42 42
+ 400V급
SV___ iV5-4(DB) 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370
최대적용모터
주1)
(HP) 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50
(kW) 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
출력정격 용량(kVA) 주2) 4.5 6.1 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3 46 57
정격전류(A) 6 8 12 16 24 30 39 45 61 75
출력속도 0 ~ 3600(rpm)
출력전압 380 ~ 480V 주3)
인버터 중량 (kg) 6 6 14 14 28 28 28 28 42 42
SV___ iV5-4(DB) 450 550 750 900 1100 1320 1600 2200 2800 3150 3750
최대적용모터
주1)
(HP) 60 75 100 120 150 175 215 300 373 420 500
(kW) 45 55 75 90 110 132 160 220 280 315 375
출력정격 용량(kVA) 주2) 70 85 116 140 170 200 250 329 416 468 557
정격전류(A) 91 110 152 183 223 264 325 432 546 614 731
출력속도 0 ~ 3600(rpm)
출력전압 380 ~ 480V 주3)
입력정격 전압 3Φ 380 ~ 480V (-10%~+10%)
주파수 50 ~ 60Hz (±5%)
인버터 중량 (kg) 63 63 68 98 98 122 122 175 243 380 380
*주1) 적용 모터는 4극 OTIS-LG 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다.
*주2) 정격용량은 200V급은 220V, 400V급은 440V를 적용한 것입니다.
*주3) 최대 출력전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다.
*주4) 입력 전압이 507~528V 일 때에는 정격전류를 10% 하여 사용하여 주십시오.
항목 사양
회로 방식 IGBT를 사용한 전압형 인버터
제어 제어방식 속도 센서 부착형 벡터 제어 방식
속도 제어 정도 아날로그 설정 : 최고 주파수/속도의 ±0.2% (25±10℃)
디지털 설정 : 최고 주파수/속도의 ±0.01% (0~40℃)
속도 설정 분해능 아날로그 설정 : 최고 주파수/속도의 ±0.005%
디지털 설정 : 0.1(RPM)
속도 제어 응답 속도 50Hz
토크 제어 정도 3%
과부하 내량 150% / 1분
가감속 시간 설정 0.00 ~ 6000.0 (초)
조합 4가지 가감속 시간 선택 가능
패턴 Linear, S-Curve
제동 제동 방식 저항 방전 제동
제동 토크 150%
제동 저항 외부에 별도의 제동 저항을 취부 해야함
입력 속도 설정 키패드에 의한 디지털 설정
접점 입력에 의한 다단속 설정
아날로그 입력에 의한 설정
옵션에 의한 설정
아날로그 입력 3채널 (A1, A2, A3)
-10~10V, 10~-10V, 0~10V, 10~0V, 0~20mA, 20~0mA
전동기 NTC(선택가능)
다기능 아날로그 입력 17가지 기능 중 선택가능
A3 : 전동기 NTC사용은 OTIS-LG전도기일 경우 사용가능
(SV2900~3750V5는 전동기 NTC/PTC 겸용사용 가능)
접점 입력 FX, RX, BX, RST, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
다기능 입력단자 (P1~P7)는 41개 기능 중 선택 가능
출력 아날로그 출력 2채널 (A01, AO2)
-10V~10V, 10V~-10V, 0~10V, 10~0V 출력
다기능 아날로그 출력 42가지 기능중 선택 가능
접점 출력 다기능 접점 출력 : 2채널 (1A-1B, 2A-2B)
고장 접점 출력 : 1채널 (30A-30C, 30B-30C)
오픈 콜렉터 출력 1채널 (OC1/EG)
보호 기능 과전류, 과전압, 저전압, 인버터 과열, 인버터 써멀 단선, 전동기 과열, 전동기 써멀 단선, 과속도, 순시 차단(BX), 휴즈 소손, 회부 이상 신호에 의한 트립, 엔코더 에러, 통신 에러, 전자 써멀, 과부하트립, IGBT단락, 자락전류보호
환경 설치환경 실내, 직사광선 및 부식성 가스 없는 곳
주위온도 -10℃ ~ 45℃ (동결이 없는 곳)
주위습도 RH 90% 이하 (이슬이 맺히지 않는 곳)
냉각방식 FAN에 의한 강제 통풍 방식
표고, 진동 해발 1,00m 이하, 5.9m/sec2 (=0.6G) 이하
구분 표시 기능명칭 설명
MODE 모드키 그룹간 이동하는데 사용합니다.
그룹내의 코드에서 상위코드로 이동할 때도 사용합니다.
PROG 프로그램키 파라미터의 설정값을 변경하고자 할 때 사용합니다.
ENT 엔터키 변경한 설정값을 저장할 때 사용합니다.
▲(UP) 업 키 코드를 이동하거나 파라미터 값을 증가시킬 때 사용합니다.
▼(DOWN) 다운 키 코드를 이동하거나 파라미터 값을 감소시킬 때 사용합니다.
SHIFT/ESC 시프트/ESC키 설정모드인 경우 시프트 키로 동작합니다.
REV 역방향키 역방향 운전지령 키입니다.
STOP/RESET 정지/리셋키 운전중인 경우 정지지령 키입니다.
고장시 고장 해제 키입니다.
FWD 정방향키 정방향 운전지령 키입니다.
LED (REV) 역방향표시 역방향운전 중일 때 점등합니다.
가감속중인 경우 점멸하며 정속중인 경우 점등합니다.
(STOP/RESET) 정지/고장표시 정지중인 경우 점등합니다.
고장중인 경우 점멸합니다.
(FWD) 정방향표시 정방향 운전중일 때 점등합니다.
가감속중인 경우 점멸하여 정속중인 경우 점등합니다.